• <th id="wxwve"></th>
    <button id="wxwve"><acronym id="wxwve"><u id="wxwve"></u></acronym></button>

      1. <em id="wxwve"></em>
        1. <em id="wxwve"></em>
          • 防雷接地極問題

            圖紙中說利用建筑物基礎做接地體,將建筑基礎梁內上下兩層主筋相互焊接做成接地體,并采用φ10鋼筋將主軸線上的結構鋼柱連接成網,形成接地體。是計算圖中長度套均壓環定額就行了,還是計算長度套接地母線定額?


          我來答  邀請別人來回答
           提醒提問者 
          收藏  專家坐席  舉報

          我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

          提交 取消

          asfsdfsadfdsf

          補充或更正我的問題

          提交 取消

          asfsdfsadfdsf

          完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

          提交 取消

          asfsdfsadfdsf

          全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

          • 是均壓環。

            2019-08-02 16:56:14 

          • 均壓環敷設 利用圈梁鋼筋;按長度計算

            均壓環敷設 柱主筋與圈梁鋼筋焊接;按處計算

            首次提交 2019-08-02 16:56:33  最近修改2019-08-02 16:57:53 (修改過1次)

          • 答:套均壓環,另按實際補10個圓鋼筋的主材。

            2019-08-02 16:58:12 

          • 用建筑物基礎錯接地極,新舊定額可能有所不同,以山東為例給你簡單說明:

            1、老定額執行柱主筋與圈梁鋼筋的焊接子目;但是工程量焊接處不好計算;需要注意,調試需要單獨獨立接地裝置的調試子目;

            2、新定額按面積執行利用筏板鋼筋做接地極子目;調試不需要單獨計算,和主樓的調試合并執行一個接地網調試即可。

            自己對照本省相關子目進行判斷即可。


            2019-08-02 21:36:32 

          如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!